广告询价加入QQ群加入微信群 简体中文

世界先进制造技术论坛AMT—领先的高科技先进制造产业服务平台

发表于 2018-2-24 15:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?

1.电动机起动电流Iq≈2~7额定电流,GB12325-90规定10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,GB-T-3811-2008起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%。

2.单台电动机直接启动场合降压变压器容量的选择:

四极或二极鼠笼电机拖动风机一般直接启动,启动电流为额定电流的六倍,当电网电压下降15%时——注意已经超过了最大±10%的标准,则变压器次级容量=√3*380*(1-15)%Iq/1000*cosφ=1.732*323Iq/850=0.66Iq,变压器的平均功耗为7.5%,所以变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量=1.075*0.66Iq=1.075*0.66*5~7电动机额定电流,当取近似值时,变压器的容量≈8.5电动机额定功率。

3.数(N)台相同电动机同时直接启动场合降压变压器容量的选择:

变压器的容量=1.075*N*每台电动机占用变压器次级容量=N(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq,通常可取Iq,=12电动机额定功率(KW数),于是变压器的容量≈8.5*N*电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加;不同时启动时,按同时启动电动机计算,再加上正常运行的电动机,求得两类电动机所占用变压器次级容量,再计算出变压器的容量。

4.单台电动机采用变频器启动场合降压变压器容量的选择:

与2項相比只是启动电流控制在额定电流的2倍,于是变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量=1.075*0.66Iq=2.838电动机额定功率,即变压器的容量≈2.8电动机额定功率。

5.同理,数(N)台相同电动机采用变频器同时启动场合降压变压器容量的选择:

变压器的容量≈2.8N单台电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

主题 85 | 回复: 85

QQ|联系我们|法律声明|用户协议|AMT咨询|商务合作|会员入驻|积分充值|积分商城|积分奖励规则|TradEx全球购|加入QQ技术群|添加企业微信|加入微信技术群| 世界先进制造技术论坛 ( 沪ICP备12020441号-3 )

GMT+8, 2024-5-2 22:21 , Processed in 0.028082 second(s), 34 queries , Redis On.

论坛声明:《世界先进制造技术论坛》属纯技术性非赢利性论坛,请勿发布非法言论、非法广告等信息,多谢合作。
本论坛言论纯属发表者个人意见且会员单独承担发表内容的法律责任,与本论坛立场无关;会员参与本论坛讨论必须遵守中华人民共和国法律法规,凡涉及政治言论、色情、毒品、违法枪支销售等信息一律删除,并将积极配合和协助有关执法机关的调查,请所有会员注意!
本论坛资源由会员在本论坛发布,版权属于原作者;论坛所有资源为会员个人学习使用,请勿涉及商业用途并请在下载后24小时删除;如有侵犯原作者的版权和知识产权,请来信告知,我们将立即做出处理和回复,谢谢合作!

合作联系: 双日QQ客服:3419347041    单日QQ客服:3500763653    电话021-37709287    合作问题投诉:QQ:2969954637    邮箱:info@amtbbs.org    微信公众号:AMTBBS

 

快速回复 返回顶部 返回列表